最近天氣炎熱,和大家分享一個CAT336D水溫高的維修過程,客戶反映機器水溫上升快,液壓油溫度顯示0
到了現場和機手子解,前兩天天氣和現在差不多,機子正常工作,水溫都在90度左右,突然間水溫就上升很快并且開鍋了。
了解了情況我們就開始一一排查,檢查冷卻液未發現缺水,水箱外表比較臟,灰塵比較多,先用清水沖洗一下,看上去沒那么臟了。冷卻液都是廠家的正廠冷卻液,也比較干凈,把水溫升高到90度時,測水箱上下溫差為8度,水箱堵的可能性也比較小。水箱大循環有打開,節溫器正常,繼續帶載水溫持續上升。
檢查風扇轉速測得怠速為756RPM,十檔高怠速為760RPM ,風扇轉速比較低。這時想起機器液壓油溫度未顯示,而風扇轉速是和油溫傳感器有關系的。檢查 液壓油溫度傳感器發現一頭接線螺絲掉落,接后試機到機器水溫90度,液壓油溫45度,測得怠速風扇轉速760RPM,十檔風扇轉速1200RPM,水溫很快降到83度,經客戶試機一段時間水溫正常,未再次報警。
總結一下,液壓溫度傳感線掉落導致機器ECM檢測不到液壓油溫度,未對風扇電磁閥發送信號,導致風扇轉速低從而引起水溫高,以下附上風扇泵的工作原理圖和說明希望對大家有所幫助。
冷卻風扇轉速的輸入由機器 ECM 和發動機 ECM 監控。 機器 ECM 檢測液壓油溫度。 發動機 ECM 監測發動機冷卻液和進氣歧管的溫度傳感器。 適用于每個發動機轉速的冷卻風扇目標轉速基于不同溫度傳感器的輸出進行分配。 最大風扇轉速的目標值通過 330D/336D 機型專用軟件指定。
機器 ECM 監測溫度輸入以向(比例)風扇泵壓力控制電磁閥提供信號。 當電磁閥接收機器 ECM 發送的最小電流時,有最大流量發送至風扇馬達,導致風扇以軟件控制的最大轉速旋轉。
需要最大風扇轉速時,風扇泵壓力控制電磁閥根據溫度輸入斷電,導致風扇以更快轉速旋轉。 當風扇泵壓力控制電磁閥從機器 ECM 處接收的電流量最低時,獲得最大受控風扇轉速。
如果機器 ECM 和"風扇泵壓力控制"電磁閥之間的通信丟失,則風扇將最大機械壓力設定值(高壓切斷)設為默認值。 此動作將導致大約 31000 kPa 的更高系統壓力。 此壓力高于通過軟件控制的最大壓力。 風扇轉速也高于通常通過軟件控制的最大風扇轉速。
Cat ET 或監視器可用于檢查或標定風扇轉速。