發帖
評論
-
東鍋 2015-04-03
一般都是接口、昨天加了自補液、不知道能不能有用、不行再叫人過來加壓看看、工具不足、湊合看看如何吧、、謝謝指導、、這個還要很多要學、、原裝線路、還真不懂、、改蒸發器的、才湊合整一下、、
回復(0)
-
東鍋 2015-04-03
老實說是誰扛誰了?自己看你的回復、、
回復(0)
-
yangwanxue 2015-04-03
像這樣的空調你就是搞了也用不了多久有要搞還是換套新的吧
回復(0)
-
鐵甲大俠 2015-04-02
老頑童就是厲害,兄弟佩服!
回復(0)
-
鐵甲御林軍 2015-04-02
人才……
回復(0)
-
老玩童 2015-04-02
正常使用中!高壓是12公斤左右!低壓是2公斤左右,如果不工作,一般系統壓力是5公斤左右,加壓可以到18公斤進行試壓,很多地方你用洗滌劑水就可以檢測出來,氟這個東西,我記得有句話是這樣說的,裝氟不漏的容器,裝其他東西就不漏,裝其他東西不漏的容器,裝氟就不一定會不漏,沒有電也可以用氮氣,只是壓力夠才能查岀問題點,這幾天天天在修這東西!要么是電路!要么是系統問題,質量不好的氟,會毀掉整個系統,拉缸的空調也需要全部換掉,蒸發器,壓縮機,冷凝板,從新試壓!換其中一樣都必須把干燥器換掉
回復(0)
-
鐵甲威龍小胖 2015-04-02
懂的真多
回復(0)
-
mozarte 2015-04-02
真厲害有研究學習了。以后自己弄。
回復(0)
-
mozarte 2015-04-02
好像我在和你抬杠一樣你懂就懂會就會你告訴大家大家就學點對不對的差不到哪去。你懂的多行了吧別叫師傅我沒可教的。
回復(0)
-
東鍋 2015-04-02
先加兩瓶就是查漏、順便排空、這方法用過好多臺機、正常使用中、又怎么說、師傅!?
回復(0)