i三月 2016-05-10
我用冰測試過冰凍傳感器,冰塊接觸傳感器之后壓縮機工作就會停止,但是插到蒸發(fā)箱上面之后壓縮機就怎么也不會跳斷,一直工作
回復(0)
-
i三月 2016-05-10
因為現在的情況有些復雜
回復(0)
-
i三月 2016-05-10
希望可以加微信向您請教,不知可以嗎
回復(0)
-
lianglitong 2016-05-10
如果壓縮機一直都轉.就有可能是冰堵了-(處理方式:放開雪種抽空氣.把水氣處理干凈)
回復(0)
-
lianglitong 2016-05-10
先查線路.從壓縮機碰磁吸的供電開始查、停后不轉時測有無供電.有就是壓縮機問題.沒有就繼續(xù)跟著那條線向上查.找出控制這條線供電的溫控器、或者壓力開關(是只冷媒管道上的那個),再測..如果是溫控不到低溫就跳斷不供電-那就重新調整或更換溫控器.如果是高壓開關跳斷不通電,那就要查雪種的量是多了.還是少了(注:多了或少了都會跳斷的,)處理方式是.重新調整雪種量、(注意:壓力開關本身也要查、包括能控制壓縮電磁線圈供電的有關開關,直至到空調電腦板輸出腳都要逐一測量,用心?查拭一定能找出原因的,希望對你有幫助
回復(0)
-
i三月 2016-05-10
現在的關鍵是壓縮機一直在轉只要開空調就會一直轉我擔心這樣的話壓縮機的使用壽命會嚴重縮短
回復(0)
-
哥開的是寂莫 2016-05-10
雪種加多了也會出現這現象
回復(0)
-
i三月 2016-05-10
散熱不好導致壓力升高么
回復(0)
-
i三月 2016-05-10
情況有些小復雜
回復(0)
-
i三月 2016-05-10
說實話本人就是修空調的,遇到以上問題現在有些小發(fā)愁
回復(0)