空調干燥器問題
-
農工 2017-04-26
如果在低壓處充氣態有用嗎
回復(0)
-
徐工500f 2017-04-26
不用啟動機器吧 在高壓加 直接接到高壓打開氟和閥門嗎?
回復(0)
-
老玩童 2017-04-26
高壓可以沖液態,低壓只能沖氣態,
回復(0)
-
徐工500f 2017-04-26
加氣態氟是不起動機器嗎?加多少再開機加液態氟?
回復(0)
-
老玩童 2017-04-26
是的
回復(0)
-
徐工500f 2017-04-26
不通電壓縮機不起動
回復(0)
-
徐工500f 2017-04-26
現在不知道是不是干燥器那個壓力開關不通電 繼電器不通電 沒換干燥器的時候通電的 換了干燥器就不通電了
回復(0)
-
老玩童 2017-04-26
抽真空后先加點點氣態的氟,啟動空調,
回復(0)
-
徐工500f 2017-04-26
我這個是接打鐵線的 是把兩個接頭并聯嗎?
回復(0)
-
徐工500f 2017-04-26
我也是準備修空調 抽真空的時候才知道抽打機子壞了 短接就是把干燥罐壓力閥上面的兩個接口用線連接吧
回復(0)